EPLAN Electric P8 : N-schiene für größere Einspeisung auslegen 3P+N+Pe 400V 1600A 50Hz
Wieselding am 05.03.2026 um 20:47 Uhr (1)
Je nachdem was für Verbraucher dran hängen, kann es sein dass der N sogar größer ausgelegt sein muss! Stichwort Oberschwingungen. Diese summieren sich nämlich im N, während sich reine ohmsche Verbraucher auf dem N gegenseitig aufheben. Rein theoretisch: nimm 3 echte Lampen, jede an eine Phase und den N zusammen geklemmt. Wenn die Lampen die gleiche Leistung haben hast du im Sternpunkt keinen Strom. Sowas nimmt man z. B. Bei Phasenkontrollleuchten für Krane. Nimmst du statt der ohmschen Lampen Elektronik, h ...
| | In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Zuordnungsliste TIA Portal -> EPLAN
Wieselding am 04.01.2017 um 10:24 Uhr (1)
Moins.*.txt entfernenDann dieses Schema für den Export verwenden. Handhabung: Wichtig: Erst Excel öffnen!!! Nicht doppelklick auf exportierte Datei! In Excel dann die exportierte *.csv öffnen. Im Importeinstellungsfenster auf Semikolongetrennt gehen. - Fertig stellen. Diese Mappe jetzt als "PLC Tags.xlsx" speichern. Jetzt kannst du einen TIA Import vornehmen.Edit: Ups, sorry, du suchst die andere Richtung. Sollte aber auch gehen? Die XLSX als Semikolon CSV speichern und dann importieren.Edit2: Ja.funktioni ...
| | In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|